Цитата(AI 155 @ 22.11.2023, 21:42)

Н укак нет, капвложения есть на устройство грунтового т/о, увеличение сопротивления вентсистемы, увеличение затрат электроэнергии на перемещение воздуха.
Сам по себе вентилятор греет на 1... 2 *С , если он есть (попадался, который на 6*С нагревал, а охладитель на 6*С охлаждал, итого ноль, мощность охладителя 200 кВт, было эпично), вентил-тор есть ?
Вентилятора нет. Грунтового ТО нет. Ничего нет.
Есть подполье, площадью с дом. Дом одноэтажный. Отдельностоящая двушка, с каминной-кухнею-гостиной.
Тепло снимаем с грунта в подполье, с приточным воздухом, подающимся в спальни и гостиную от пола, и естественной тягой из санузлов и кухни удаляем его обратно туда откуда взяли но через крышу.
Расходы на оборудование = 0.
Расходы на работу системы = 0.
Вентиляционщики не смогли оценить (ибо я их снял с пробега)

.