1) Что значит "не закреплены" ?
Гермовводом (читай сальником) и зажаты, а второй и третий хомутами пристегнуты к рым-болтам моторов, кроме того, все шесть насосных кабелей пристегнуты к стойке шкафа

;
2) считаю ровно столько, сколько требуется, тем более, что нижняя панель с сальниками снимается и нет особых проблемм;
3) ноль - клемма (самое большое сечение в ряду) рядом с вводным рубильником АВВ, а земля - на корпусе шкафа, там сарел, поэтому панель сидит на обмедненных болтах, она оцинкована, да и вообще кроме как для БП земля нигде не используется, кроме моторов;
4) вообще для этого типа установок СНИП запрещает использовать теплозащиту (пожарка), поэтому она здесь работает только в дежурном режиме (для поддержания давления в сети и индикации обслуге), а при команде на клемник или при пуске с панели, ее просто нет;
Мне очень интересно посмотреть как можно сделать ручное на Y/D...
Как и писал - пожарка для гидрантов - 25 метров напора и 230 м3/час.
Защита по СХ - внешняя и заводится на клемы, и она, опять же, не предусматривается для работы при пожаре, а только в дежурке.