Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Сергей Валерьевич
Цитата(lis74 @ 24.12.2013, 11:27) *
а что такое моветон?


плохой вкус...
ну, ТТ можно и по другому расположить, и места бы освободилось предостаточно...
vladun
Цитата(lis74 @ 24.12.2013, 4:14) *
Интересно как бы ты эти 3 панели в 2 запихал))))сомневаюсь)

мы на "ты" не переходили, это раз, а два - на правом верхнем фото как раз видно моветон - бездарное использование места на ппанели - провода-провода... под это барахло можно было занять половину и даже меньше места от панели...
lis74
красота требует жертв.
Сергей Валерьевич
Цитата(lis74 @ 25.12.2013, 6:29) *
красота требует жертв.

если это оправдано, то да.. а так, увы, не продуман дизайн... не зря ж масса программ позволяют и 3Д крутить...
К примеру: для чего ТТ внизу под общую панель цеплять? они ж для показометра на дверки, а не для расчетов? да и ТТ есть компактные с пломбировкой как силы, так и на учет...
wild
Цитата(vladun @ 23.12.2013, 22:04) *
В этом корпусе, я бы два таких сваял, слишком жирно по свободному месту, СЛИШКОМ !!!


Поддержу. В таком шкафу АВР можно ампер на 800 собрать при нормальной компоновке, а в шкафу с ЧРП-шками остальное оборудование.
goldenlife
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Обратите внимание, сегодня празднует своё сорокалетие вот такой старинный автомат
для фасовки жидких\вязких смесей в "тюбик", именуют его на заводе "Прибалтийский клип-мейкер".
А икона ему чтоб работалось лучше, ведь тут не только нужно соблюдать все нормы и правила пользования, но и молитву читать в шкафу управления. (задней стороны не вышло сфоткать,- зашито металлом)


colorprint2008
Цитата(goldenlife @ 27.12.2013, 11:53) *
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Обратите внимание, сегодня празднует своё сорокалетие вот такой старинный автомат
для фасовки жидких\вязких смесей в "тюбик", именуют его на заводе "Прибалтийский клип-мейкер".
А икона ему чтоб работалось лучше, ведь тут не только нужно соблюдать все нормы и правила пользования, но и молитву читать в шкафу управления. (задней стороны не вышло сфоткать,- зашито металлом)

Знакомый аппарат)))
goldenlife
Цитата(colorprint2008 @ 27.12.2013, 15:52) *
Знакомый аппарат)))

да-а... не то слово знакомый=) "дядя Петя.." над ним молиться уже о-о-очень давно)
Аж смешно становиться порой.
vladun
У КИПовцца, котороый это чЮдо обслуживает (не говоря о том, кто собрал) - Золотые Руки !!! laugh.gif
Barbus
Честное слово, не понимаю, почему так старательно закидывают тапками по любому поводу. Казалось бы, вот, раздолье для глумления: всё не по фен-шую, даже контактор умудрились боком повесить. Но это - щит управления рефконтейнером "термокинг" (10 заводов в семи странах мира, один из мировых лидеров). И как над ним глумиться? Чихать он хотел на провода соответствующего цвета, и кабель-каналы, и маркировку... И наверняка соответствует всем стандартам. wink.gif
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Сергей Валерьевич
http://www.youtube.com/watch?v=WZQETFq2IhM
красиво работают...
Kotlovoy
Без касок. И куда профсоюз смотрит? Или гастарбайтеры, не жалко?
Американский телефонист, по вызову для перестановки телефона в квартире, уже выходя из конторы каску надевает. Засекут, что работает без каски - лишится страховки, и никакой профком не поможет.
У нас немцы-монтажники даже в кафешку обедать в касках ходили. Самое смешное - со своими бутербродами. Говорили, что у них это, типа, не обед, а настоящий обед - вечером, после работы. В кафешке отнеслись снисходительно - что с них взять, с иноземцев.
Сергей Валерьевич
Цитата(Kotlovoy @ 11.1.2014, 19:30) *
Без касок. И куда профсоюз смотрит? Или гастарбайтеры, не жалко?

так цэ-ж наши хлопцы...
Ka3ax
Цитата(Kotlovoy @ 11.1.2014, 19:30) *
Без касок. И куда профсоюз смотрит?

профсоюз дорого для многих. многие и страховки адвокатской на случай разборок
с работодателем не имеют. и второе, часто и очень часто увольняют если узнают, что ты в профсоюзе.
свои профсоюзные ячейки только на крупных предприятиях. у мелких рабочий совет, максимум.
в данном случае шлем-каска не потребна к ношению. высота не более 2 метров.
а вот работа с лестницы приставной допускается только вдвоем минимум.
в данном случае защитные очки и защита слухового аппарата быть обязана.
при бурении распиратор еще.
за лечение работодатель не платит, он отчисляет каждый месяц, поэтому ему
фиолетово.
есть кадры, кторые на высоте, до 100 метров без страховки работают.
точнее подьем без бегунка выполняют.
работал, как то на установке umts. уж в отеле за рюмкой чая узнал, что "бегунка"
не было и он без него подьем производил.
чисто теоритически разрешается, но с двумя страховочными петлями, поочередно перецепляя их.
вообщем плюют на ТБ здесь. и очень плюют. мне такого после казахстана и не снилось.
хотя прописано везде, что ТБ на первом месте.
помню турция, нордекс wind turbine, 150 метров.
погода ветер с дождем.
работа с наружи запрещена если ветер сильнее 14 метров в сек.
а здесь за 25, по правилам нахождение в машином зале турбины и вообще в турбине
запрещено.
а тебе так намекают
- если ты хочешь... то можешь
нужно было переход в помещение набе делать.
это помещение где лопастя сходятся и откуда управляются.
заход только из вне.
метров 5 качается турбина, ветер очки дождем заливает, без шлема, так как ремешка, который держит морду, что бы не треснула нет. турция турцией, но немец хозяин, немецкая фирма.
турки те вообще отчаянные парни, в поясах предназначенных для столбов на 150 метровой высоте работали.
ну их понять можно, много их, плодяться.
Сергей Валерьевич
Цитата(Ka3ax @ 13.1.2014, 23:36) *
- если ты хочешь... то можешь


племяш работает монтажником ОПС, видео.. фирма тестя его.. полез под потолком провода тянуть, вроде бы пристягнулся.. да не проверил, как... полетел с 8 м на цементный пол - результа 2 голеностопа в дребезки.. пару ребер.. оформил как домашнюю травму, не стал тестя подводить.. двое деток, ему 26...
r7192
Цитата(Сергей Валерьевич @ 14.1.2014, 13:18) *
племяш работает монтажником ОПС, видео.. фирма тестя его.. полез под потолком провода тянуть, вроде бы пристягнулся.. да не проверил, как... полетел с 8 м на цементный пол - результа 2 голеностопа в дребезки.. пару ребер.. оформил как домашнюю травму, не стал тестя подводить.. двое деток, ему 26...



Недаром говорят: ТБ написана кровью и слезами!!!
Сергей Валерьевич
другой случай.. Вышка локтевая... Киповец настраивал кнопки с корзины... вроде бы все было ок, но с какого то перепугу локоть резко с крайней верхней рванул вниз, в результате парень выпал с люльки. Пристегнуться не было чем, этож не на объекте, а ремонт.. халатность, стоившая жизни..
andrey67
Снимал телефоном.
andrey67
Тоже с телефона.
zadvor
Цитата(andrey67 @ 15.1.2014, 22:48) *
Тоже с телефона.

А почему такая соляна (разные бренды) с автоматами\пускателями ? или из того что было?
младшой
Цитата(Сергей Валерьевич @ 11.1.2014, 15:01) *
http://www.youtube.com/watch?v=WZQETFq2IhM
красиво работают...

Святые угодники! Они же провода наконечниками не обжали!
миша25
А Вы что в пружинные клеммы провода с наканечниками толкаете ???
andrey67
Цитата(zadvor @ 16.1.2014, 9:41) *
А почему такая соляна (разные бренды) с автоматами\пускателями ? или из того что было?

На пример? Где Вы видите проблему?
zadvor
Цитата(andrey67 @ 16.1.2014, 13:41) *
На пример? Где Вы видите проблему?

проблем нет, но вот почему часть автоматов (качество с мобилы, но по контурам и цветовой гамме похоже на) абб, а часть шнайдер\мерлин герлин, ну и пускатели\контакторы соответсвенно. Почему не один бренд?
andrey67
Цитата(zadvor @ 16.1.2014, 16:27) *
проблем нет, но вот почему часть автоматов (качество с мобилы, но по контурам и цветовой гамме похоже на) абб, а часть шнайдер\мерлин герлин, ну и пускатели\контакторы соответсвенно. Почему не один бренд?

Проблема в качестве фото). Я уже много лет использую один и тот же набор компонентов. Вводной выключатель нагрузки EATON, автоматы ввода и распределения ABB, мотор-автоматы и контакторы SE, реле FINDER, клеммы WEIDMULLER или KLEMSAN, распеделительные шинные боксы DKC. Это отработалось с годами, данный набор меня не подводит).
Бывают исключения, как на последнем фото, там вся электрика LSIS, требование клиента по дешевизне проекта (прессы одноходовые, большое кол-во).
zadvor
Цитата(andrey67 @ 16.1.2014, 16:51) *
Проблема в качестве фото). Я уже много лет использую один и тот же набор компонентов. Вводной выключатель нагрузки EATON, автоматы ввода и распределения ABB, мотор-автоматы и контакторы SE, реле FINDER, клеммы WEIDMULLER или KLEMSAN, распеделительные шинные боксы DKC. Это отработалось с годами, данный набор меня не подводит).
Бывают исключения, как на последнем фото, там вся электрика LSIS, требование клиента по дешевизне проекта (прессы одноходовые, большое кол-во).

да не вопрос, у каждого свои предпочтения... вот просто ИМХО удобно использовать приблуды от одного производителя, к примеру автоматы распределения и мотор-автоматы да и контакторы можно своими шинками обвязать (чем проводами коммутировать) что у абб, что у итона, да в принципе и у шнайдера. про реле в принципе тоже по ценам одинаково, что финдер, что омрон, что другие.
клеммники вайд однозначно рулят...
andrey67
Цитата(zadvor @ 16.1.2014, 17:03) *
да не вопрос, у каждого свои предпочтения... вот просто ИМХО удобно использовать приблуды от одного производителя, к примеру автоматы распределения и мотор-автоматы да и контакторы можно своими шинками обвязать (чем проводами коммутировать) что у абб, что у итона, да в принципе и у шнайдера. про реле в принципе тоже по ценам одинаково, что финдер, что омрон, что другие.
клеммники вайд однозначно рулят...

Ну, не такое уж большое кол-во элементов у меня).
lis74
Шкаф управления шкафами)))которые я выкладывал выше.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Vitaliy_asep
Цитата(lis74 @ 24.1.2014, 8:16) *
Шкаф управления шкафами)))которые я выкладывал выше.


А можно вопрос по поводу бирок на двери шкафа?

Что это? Как это держится? И насколько это надежно?
ARTEM_1
Щит управления ДЭЗ
lis74
Цитата(Vitaliy_asep @ 24.1.2014, 6:32) *
А можно вопрос по поводу бирок на двери шкафа?

Что это? Как это держится? И насколько это надежно?

Металоографика, нижний слой что-то типа клея (не скотч 3М), держится мертво , если конечно поверхность обезжирить перед наклейкой.

Цитата(ARTEM_1 @ 24.1.2014, 12:44) *
Щит управления ДЭЗ

Что за коробочка справа вверху?
Колючий1982
Цитата(lis74 @ 24.1.2014, 14:12) *
Что за коробочка справа вверху?

Это зарядное устройство + блок питания Datakom
http://www.datakom.su/products/genset/bc/90/
All_Ex81
Цитата(ARTEM_1 @ 24.1.2014, 12:44) *
Щит управления ДЭЗ


а что за контроллер?
zadvor
Цитата(ARTEM_1 @ 24.1.2014, 13:44) *
Щит управления ДЭЗ

ДЭЗ как планируется эксплуатировать? одиночно, в острове, параллельно с сетью?
ARTEM_1
Будет семь таких машин работать синхронно без внешней сети
Контроллер Comap панель оператора той же конторы коробочка рядом с контроллером это что то типа шлюза для общения с генератором на базе привода каминс.
vladun
Последнее:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
слепила из того, что было...
панель 7" и сам щит на объекте ужо..
управление насосами котельной 1,5 Мвт (14 шт. разных типов)
есть еще один аналогичный на 12 насосов.
freier
Цитата(vladun @ 29.1.2014, 19:06) *
Последнее:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
слепила из того, что было...
панель 7" и сам щит на объекте ужо..
управление насосами котельной 1,5 Мвт (14 шт. разных типов)
есть еще один аналогичный на 12 насосов.

А в какой програме монтаж делали???
Lex
Цитата(beastmaster @ 29.1.2014, 23:59) *

Круто!
Вопрос: модель делалась не только в "красивой", но и "умной" программе?
Разводку проводов предлагала программа?
просто на мой взгляд на дверце вертикальные жгуты правильнее было делать
со стороны петель - меньше расход провода. А то тут "туда-обратно" получается.
beastmaster
Модель делалась в Autodesk Inventor Professional. Данные по тому каким проводом и в какой последовательности соединять - из AutoCAD Electrical (там есть возможность автоматически составлять таблицу соединений, для Inventor это xml-файл, порядок соединения компонентов в которой определяет пользователь, исходя из удобства последовательности монтажа). То есть порядок соединений может быть и не таким, как показано по порядку от листа к листу на чертежах. Собственно и шкаф я собираю по такой таблице, в схему практически не заглядываю.

Жгут на двери так сделан специально - не со стороны петель. Проходя через кабель-канал снизу он будет лучше держаться на двери, пусть и проводов будет расходоваться несколько больше. Кстати, программа еще и считает расход проводов. Правда, в результате я использовал меньше проводов, чем указала программа, процентов на 50.
lis74
Цитата(vladun @ 29.1.2014, 18:06) *
Последнее:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
слепила из того, что было...
панель 7" и сам щит на объекте ужо..
управление насосами котельной 1,5 Мвт (14 шт. разных типов)
есть еще один аналогичный на 12 насосов.

Что за контроллер?
vladun
Цитата(freier @ 29.1.2014, 23:43) *
А в какой програме монтаж делали???

без таковой -опыт

Цитата(lis74 @ 30.1.2014, 8:15) *
Что за контроллер?

KINCO K306EX + 16DI/DO Exp.module
r7192
Цитата(ARTEM_1 @ 24.1.2014, 12:44) *
Щит управления ДЭЗ


Смотрю Вы перестали ставить кабельканал перед клемниками rolleyes.gif
<<и убивает отсутствие кабельного канала на первой фото где выход на клемники>>
ARTEM_1
Цитата(r7192 @ 3.2.2014, 18:20) *
Смотрю Вы перестали ставить кабельканал перед клемниками rolleyes.gif
<<и убивает отсутствие кабельного канала на первой фото где выход на клемники>>



Проект был предоставлен заказчиком без права изменения.
Iroha Uta
Кто нибудь встречал такое ?
vladun
Интересная вещь, как называется, дорого ?
Iroha Uta
Цитата(vladun @ 25.2.2014, 4:08) *
Интересная вещь, как называется, дорого ?

Lug Ground сам разыскиваю.
vovganmgk
Цитата(Iroha Uta @ 25.2.2014, 11:12) *
Lug Ground сам разыскиваю.


вот тут http://www.ebay.com/bhp/ground-lug
r7192
Цитата(Iroha Uta @ 25.2.2014, 8:12) *
Lug Ground сам разыскиваю.

И вот здесь: http://www.mobi-sys.ru/catalog/section.php?SECTION_ID=284
arcady4
до какого сечения
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.