Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Фото наших/Ваших творений.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
alecso
господа, подскажите пожалуйста, что лучше поставить на вход кабелей в щиток, чтоб соответствовало IP 54 и выше?
J. Antonio
Сальники типа PG (IP54) или MG (IP68)
alecso
спасибо за ответ, а есть что нибудь чтоб сразу и много? знаю есть ABB пластины но они качеством и удобность не особо нравятся.
Vitaliy_asep
Цитата(alecso @ 28.2.2014, 12:18) *
спасибо за ответ, а есть что нибудь чтоб сразу и много? знаю есть ABB пластины но они качеством и удобность не особо нравятся.


Посмотрите у Rittal
lis74
Повысительная насосная установка с частотно-каскадным управлением.
Ka3ax
Цитата(alecso @ 28.2.2014, 10:18) *
спасибо за ответ, а есть что нибудь чтоб сразу и много? знаю есть ABB пластины но они качеством и удобность не особо нравятся.

так под пластину дыру выпиливать нужно. единичные вводы быстрее будет установить.
lis74
Шкаф управления задвижками.
Сергей Валерьевич
Цитата(lis74 @ 6.3.2014, 13:53) *
Шкаф управления задвижками.

мдя.. обслуживать такое только с пинцетом...
а в чем тайный смысл в токовых реле на боковинах шкафа?
lis74
Токовые реле для полного закрытия затвора.
DiJo
Цитата(lis74 @ 6.3.2014, 13:22) *
Токовые реле для полного закрытия затвора.

А что, - электроприводы задвижек без моментной муфты?
beastmaster
И где таких "динозавров" откопали? Неужели их еще выпускают?
lis74
Моментная муфта есть, но это для страховки. Такие вот требования к оборудованию на ТЭЦ. У них там старые шкафы по такому принципу закрывали затворы, и они хотят перестраховаться. Они стоят на 3х ответсвенных затворах.
РТ кстати не динозавры, они ещё выпускаются и довольно популярны в промышленности.
DiJo
Цитата(lis74 @ 6.3.2014, 14:31) *
Такие вот требования к оборудованию на ТЭЦ.

Из крайних ТЭЦ, в наладке оборудования которых (в части ГТУ), я принимал непосредственное участие, - Питерские ТЭЦ-14 и ТЭЦ-5. Все эл.приводы задвижек управлялись без применения токовых реле!
lis74
Те Питерские!
а это Суровая Челябинская ТЭЦ-2. Чувствуешь разницу?
Совдэп ещё тот.
КИП-Сервис
Цитата(lis74 @ 6.3.2014, 14:22) *
Токовые реле для полного закрытия затвора.

blink.gif А применить современные электронные реле, типа РМТ-101, квалификация не позволяет?
Иначе как полным долбоимейством, не могу назвать увиденное.
СОРМ
Цитата(lis74 @ 6.3.2014, 12:53) *

Качество недорогой серии контакторов Шнайдер (которые зелененькие в ящике) последнее время сильно ухудшилось.
Прежние недорогие ПМУ Шнайдер которые делались в РФ были намонго лучше.
coverart
Да вроде нет проблем с ними. Вот брат близнец - IEK - это да, гудят как...
lis74
Цитата(КИП-Сервис @ 8.3.2014, 13:39) *
blink.gif А применить современные электронные реле, типа РМТ-101, квалификация не позволяет?
Иначе как полным долбоимейством, не могу назвать увиденное.

Почему выбрали реле именно этого типа не знаю, но такое было пожелание отдела релейной защиты ТЭЦ.
Слово то какое интересное, сам что-ли придумал?или по другому выразиться квалификация не позволяет?=)
КИП-Сервис
Цитата(lis74 @ 8.3.2014, 20:22) *
Почему выбрали реле именно этого типа не знаю, но такое было пожелание отдела релейной защиты ТЭЦ.

Да, конечно, всегда можно написать, что это, типа, "пожелание заказчика". biggrin.gif
Но "отдел релейной защиты" - это не заказчик. Это наёмный персонал, сидящий на окладе.
Деньги не они платят. Ссылаться на них - себя не уважать.
Цитата(lis74 @ 8.3.2014, 20:22) *
по другому выразиться квалификация не позволяет?=)

Не позволяет.
lis74
Цитата(КИП-Сервис @ 8.3.2014, 20:29) *
Да, конечно, всегда можно написать, что это, типа, "пожелание заказчика". biggrin.gif
Но "отдел релейной защиты" - это не заказчик. Это наёмный персонал, сидящий на окладе.
Деньги не они платят. Ссылаться на них - себя не уважать.

Не позволяет.

тот кто платит деньги вообще не в курсе что за оборудование в шкафу и как оно будет работать. проект отдают на согласование на тэц и он там гуляет по отделам, и релейщики одни из тех кто может вносить коррективы если они с чем то не согласны. Так что ваши домыслы в этом конкретном случае не верны.
КИП-Сервис
Цитата(lis74 @ 9.3.2014, 8:20) *
тот кто платит деньги вообще не в курсе что за оборудование в шкафу и как оно будет работать.

Так вот и я о том же! laugh.gif
Вы сослались на некий "отдел релейной защиты".
С тем же успехом, Вы могли сослаться на "службу внутренней охраны", или на "отдел материального обеспечения". Да хоть на бомжа с улицы - одинаково.
У вас у самих-то, совсем своих мозгов нету? Заведомый металлолом в новое оборудование ставить? blink.gif
lis74
Цитата(КИП-Сервис @ 10.3.2014, 14:43) *
Так вот и я о том же! laugh.gif
Вы сослались на некий "отдел релейной защиты".
С тем же успехом, Вы могли сослаться на "службу внутренней охраны", или на "отдел материального обеспечения". Да хоть на бомжа с улицы - одинаково.
У вас у самих-то, совсем своих мозгов нету? Заведомый металлолом в новое оборудование ставить? blink.gif

Вы что как баран упёртый мне доказываете своё видение ситуации?Я вам несколько раз уже написал причину установки, а вы мне доказываете что такого быть не могло. Ваша квалификация предпологают такую твердолобость? Данное реле у них повсеместно используется, я так думаю, поэтому и решили воткнуть в шкаф реле именого этого типа.
КИП-Сервис
Цитата(lis74 @ 10.3.2014, 15:05) *
Вы что как баран упёртый мне доказываете своё видение ситуации?Я вам несколько раз уже написал причину установки, а вы мне доказываете что такого быть не могло.

Чего быть не могло? laugh.gif Я же вижу, что могло, я Вам совсем не об этом говорю.
Написать этот контингент может всё, что угодно... Я Вам верю.
Зачем Вы их послушали? wink.gif
Sanya682006
Уважаемые коллеги, может быть кто то сталкивался с данным творением. Нужна схема или распиновка клеммников.
vladun
простой как велосипед щит управления приточкой с электрокалорифером. Найдите мануал на контроллеры Regin, что установлены в щите - там все увидите... Ну может тестером чуток позвонить клемки придется...
удачи
Sanya682006
Цитата(vladun @ 10.3.2014, 16:30) *
простой как велосипед щит управления приточкой с электрокалорифером. Найдите мануал на контроллеры Regin, что установлены в щите - там все увидите... Ну может тестером чуток позвонить клемки придется...
удачи

Это понятно, но там еще два программируемых реле времени для контроля работы приточного вентилятора посредством диффманометра, да еще два датчика перегрева электрокалорифера. Куда что подключать непонятно blink.gif . Шильдика производителя нет huh.gif .
vladun
Датчики перегрева калорифера включаются в цепь управления контактора, который подает силу на TTC25, причем последовательно включаются - с авто и ручным сбросом аварии (логика "И"). Реле времени - посмотрите куда их цепи включены, ничего военного там нет. Главное правильно подключить датчики температуры и силу вентиляторов и калорифера...
Maksim_AP2010
Цитата(СОРМ @ 8.3.2014, 16:40) *
Качество недорогой серии контакторов Шнайдер (которые зелененькие в ящике) последнее время сильно ухудшилось.
Прежние недорогие ПМУ Шнайдер которые делались в РФ были намонго лучше.


Мне вот тоже стало интересно. А в чем именно проявляется ухудшение новых бюджетных контакторов Schneider? Мы тоже их используем и пока вроде бы не было случаев их выхода из строя.
and
Что-то подсказывает, что скоро придётся возвращаться к дешёвым сериям типа ИЭК...
Maksim_AP2010
Цитата(and @ 14.3.2014, 9:17) *
Что-то подсказывает, что скоро придётся возвращаться к дешёвым сериям типа ИЭК...


А сейчас что используете вместо "дешевых серий" ?

Д.Митрий
Добрый день, подскажите пож-та, есть какие нибудь нормативы по количеству проводов укладываемых в перфорированный кабель канал в щите?
Заложили кабель канал 25*40 начали подключать щит - получается очень плотно провода в нём лежат sad.gif
lis74
Я думаю это не определяется никакими норм.документами. Всё в рамках разумного)
Ka3ax
количество нет, а ширину канала самим нужно было расчитать.
я так понял, запитывание устройства происходит с низу, жилы, а по идее кабель
заходит в канал, а в канале укладываются жилы. Последние не помещаются.
сечение кабеля питания должно быть рассчитано ранее.
зависит от номинального тока потребления устройства, способа прокладки и зоны прокладки.
если в ex зоне, то берется следующее большее сечение кабеля чем расчетное.
это правило действует для устройств потребляющих номинальный ток до... я беру всегда 100
далее, не знаю, не читал. и это для устройств 400 вольт. читай до 1000 вольт

Цитата(Maksim_AP2010 @ 20.3.2014, 21:41) *
А сейчас что используете вместо "дешевых серий" ?


а по шире ответ осветить? отчего и почему(оип) (с) Ka3ax
Д.Митрий
Вот как то так получается...
vladun
Давно отказался от короба 25*40, т.к. кроме как для разводки на дверцах щитов он не годится - все время не хватало места в нем для проводников (настолько простых щитов давно не заказывали, да и не интересно), а вообще 90% 25*60 (40*60) и 10% 25*80 (40*80)....
belyakov
Ну KNX же делаете. IEK - не стыдно?
libra
Цитата(Д.Митрий @ 26.3.2014, 10:54) *
Добрый день, подскажите пож-та, есть какие нибудь нормативы по количеству проводов укладываемых в перфорированный кабель канал в щите?
Заложили кабель канал 25*40 начали подключать щит - получается очень плотно провода в нём лежат sad.gif

Посмотрите: Клюев А.С. Монтаж средств измерения и автоматизации . Вроде бы там было.
Д.Митрий
Цитата(belyakov @ 30.3.2014, 16:49) *
Ну KNX же делаете. IEK - не стыдно?

Коллега, если позволите, IEK обеспечивает требуемую защиту, и у нашего порога нет очереди из клиентов чтобы отбиваться от них ценами на дорогое оборудование.

Приложите фото щита, за который вам не стыдно?
ascom
А вот и наши образцы щитов
Основная масса щитов работает в целлюлозно-бумажной промышленности.
КИП-Сервис
Цитата(ascom @ 1.4.2014, 17:26) *
А вот и наши образцы щитов
Основная масса щитов работает в целлюлозно-бумажной промышленности.

Ух ты!!! newconfus.gif Всё по одной цене, и недорого!
Дайте ПЯТЬ!!! laugh.gif
vladun
я бы тоже взял на запчасти штук пять-десять...
КИП-Сервис
Цитата(vladun @ 1.4.2014, 20:38) *
я бы тоже взял на запчасти штук пять-десять...

В очередь - я первый! mad.gif
Наверняка, "предложение ограничено". laugh.gif
ascom
Юмористы tongue.gif tongue.gif tongue.gif
vladun
честно говоря - качество монтажа ниже среднего .... Все вроде серьезно по наполнению, но вид на тяп-ляп...
А что за платы - собственная разработка ? Протоколы ?
ascom
Платы, в основном, собственные разработки.
hakdoo
Шкаф автоматизации коррекции управления промышленной многоступенчатой вентиляцией. На основе контроллера автоматизации Импульс 112.3. Контроллер Импульс 112 собирает (через шунты) параметры управления с управляющих выходов родного контроллера, пересчитывает по формулам в другие параметры и управляет системой вентиляции исходя их новых вводных.
К контроллеру Импульс 112 идет некоторое количество устройств: SDIG2-OW-16 (дискретные входы, 16 штук), SDOG2-OW-8R (релейный модуль управления на 8 реле) и модуль управления приточными клапанами по давлению. Остальное - реле и родной контроллер.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
immer
hakdoo

Не совсем понял принцип работы. Т.е. на производстве есть несколько вент установок со своей автоматикой. С этих щитов вы собираете какую-то инфу и потом управляете ими ? А зачем ? Автоматика вент установок сама не может выполнить какие-то задачи ?
Kagamine Len
[quote name='beastmaster' post='1014667' date='22.4.2014, 15:20']Немного пластиковых шкафов...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Не очень хорошо, когда голые клеммы промежуточных реле торчат из ящика.
hakdoo
Цитата(immer @ 23.4.2014, 12:01) *
hakdoo

Не совсем понял принцип работы. Т.е. на производстве есть несколько вент установок со своей автоматикой. С этих щитов вы собираете какую-то инфу и потом управляете ими ? А зачем ? Автоматика вент установок сама не может выполнить какие-то задачи ?

У родной системы прошивка и ее изменение стоит намного дороже, чем внедрение системы, которая будет корректировать работу smile.gif Те контроллеры и доп. устройства, которые корректируют работу, украинского производства.
На входы модуля сухих контактов (SDIG2-OW-16) от родного контроллера подаются сигналы на включение ступеней вентиляции (там 18 вентиляторов, есть спаренные), Импульс 112.3 получает с модуля сухих контактов рассчет времени подачи сигнала на вентиляторы, и с помощью формул (вводятся через Web-интерфейс Импульс 112) пересчитывает кубатуру воздуха и время работы, а также - сколько вентиляторов нужно включить в реальности, и включает. Как-то так
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.