MMM
Увы поздно пить боржоми!! Слишком много проектов сделано в новых версиях!! bang.gif
doktor-5
У меня не ругается хотя и намного поздняя версия, нормально считает расход и балансировку делает....
heating
Цитата(doktor-5 @ 16.2.2012, 21:16) *
У меня не ругается хотя и намного поздняя версия, нормально считает расход и балансировку делает....

Ну что сказать. Повезло. Буду делать как делал. Ненамного дольше.
erzhan
Интересно было бы послушать Евгения!Как это можно исправить в более поздних версиях?
danikto2009
Здравствуйте! Не могли бы вы мне ответить на один немаловажный для меня вопросик?)Дело в том,что при автоматическом подборе диаметров воздуховодов, программа подбирает наименьший диаметр 200-ый. Критерии расчета стоят стандартные по максимальной скорости. Каким образом мне настроить программу, чтобы она подбирала диаметры от 100 и т.д. Очень важны для меня ответы. Заранее благодарен.)
jota
Да хоть с 50
У вас в списке воздуховодов нет 100, поэтому и ставит найменьший диаметр из того, что есть
В меню найдите Duct series и внесите те размеры, которые хотите
wildfreesia
Всем доброго времени суток!
У меня след. вопрос: При черчении прямоугольных систем оборудование на прямоугольные воздуховоды можно установиь на любом расстоянии друг от друга. Например, ставим вентилятор и шумоглушители до и после - нет проблем, хоть впритык, хоть на 1 м расстоянии. Но при черчении круглых систем какая=то шляпа - минимальное раастояние между любыми деталями минимум 95 мм - на фига??? и как это расстояние уменьшить??? Ставим отвод,з аним еще один - между отводами мимнимум 95 мм воздуховода программа дает. Прямогуольные отвод к овтоду лепит. Можно ли сократить это расстояние для круглых воздуховодов и как это сделать? В реальности монтажники соберут и места хватит, а на чертеже из-за этих "припусков" не получается ничего.
ХЕЛП!!!
Спасибо
vombat
Цитата(wildfreesia @ 18.2.2012, 20:48) *
как это расстояние уменьшить

в свойствах конкретного типоразмера есть "Длина прямого участка"
wildfreesia
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!
Roma
Вот и я столкнулся с проблемой.
При балансировке системы вылетает окно и расчет прекращается.

тут я почистил, но ошибка не пропала.

Помогите, ребята!!!
---
Паника, паника smile.gif 2 недели до сдачи.
Виртуальные притоки были какие-то, но я ими не пользовался, удалил путем отсоед. и присоединения по-новому.
Всем спасибо...
---
Виртуальные притоки "вниз", "влево", "вправо", "вверх", у меня не работают, такие я присоединяю как "вверх" или "вниз"...
WhiteShark
Наверняка переименовывал файлы или менял их местоположение. Должно помочь тотальное открепление всех файлов от проекта, очистка списка и последующее новое добавление всех обратно. Так же, прокатывает найти файл, которым стал файл "завесы.dwg" , и перемименовать его обратно в "завесы.dwg"
Roma
Кто сказал, что Магик ерунда? smile.gif
Манометр - отдельно.
Импульсная трубка
Кран шаровый или 3-х зодовой специальный типа 11б18бк.
@@@
И че, на манометре давление реальное показывает после балансировки?smile.gif
Roma
да, и стрелка поворачивается smile.gif
u77
Подскажите пожалуйста - что значит в настройкай типах линий " project path is too long" и как это исправить ?
u77
Цитата(u77 @ 13.3.2012, 12:32) *
Подскажите пожалуйста - что значит в настройкай типах линий " project path is too long" и как это исправить ?

вопрос снят, всё исправилось при переименовании файлов латиницей. Названия были на русском.
mila-mila
Подскажите пожалуйста на AutoCAD 2006 можно поставить русский MagiCAD? Если да, то какой? Если нет, то какой русский MagiCAD лучше поставит и на какой AutoCAD (до 2010)?
dms
Доброе время суток уважаемые!
Я не профессионально работаю в Магике, любитель smile.gif Сейчас вот себе рисую систему канализации в Магике.
Столкнулся с таким вопросом: возможна ли вставка стандартных фитингов ? Например, что-то вроде "Крестовина двухплоскостная" ?
С углами что-то не выходит, он все время твердит что "нестандартное соединение".
Пытался нарисовать отвод от стояка, убил огромную кучу времени, в режиме смарт вообще ничего не мог нарисовать, в директ с горем пополам изладил какую-то кривь... но совсем не то, что должно быть в идеале.
Подскажите, плз!
Заранее благодарю.
jota
Коллеги!
Подскажите как ставятся решётки вертикально на воздуховод Swapped. Поворачивал систему координат, но решётки ставятся всё равно горизонтально.
Магикад 2007.11 англ.
Сейчас изворачиваюсь, ставлю форкамеру и от неё 2 воздуховода и две решётки горизонтально одна над другой....вместо одной вертикальной
MMM
Поменять через modeller размер воздуховода к кторому привязывается решетка. Например вместо воздухоовда 300х100, написать 100х300
jota
Цитата(MMM @ 22.3.2012, 11:38) *
Поменять через modeller размер воздуховода

clap.gif
Спасибо!
@@@
Ну через моделлер несколько муторно, пока ее поменяешь, потом в преокт вносить надо, название давать...
Можно конечно. Я например рисую горизонтальный кусок воздуховода, ставлю на него решетку, как обычно. А затем поворачиваю вертикально весь этот кусок с решеткой. Потом кусок этот уже подсоединяю дальше к сети.
jota
Попробовал - внёс в размеры воздуховодов 200х400. После этого вычертил воздуховод и решётка 400х200 встала вертикально.... обрадовался, но только один раз. Больше фокус не удался....
@@@- чем крутить, легче поставить решётку на нужном уровне, а от неё воздуховод и его уже подключать к магистрали.....
MMM
Я имел вот тут править размер! Странно что сработало только один раз. У меня срабатывало всегда
MC2007
QUOTE (jota @ 22.3.2012, 13:20) *
Коллеги!
Подскажите как ставятся решётки вертикально на воздуховод Swapped. Поворачивал систему координат, но решётки ставятся всё равно горизонтально.
Магикад 2007.11 англ.
Сейчас изворачиваюсь, ставлю форкамеру и от неё 2 воздуховода и две решётки горизонтально одна над другой....вместо одной вертикальной

Да, был такой баг... В новых версиях устранили. Решетка не ставилась корректно (лишь через переход), если воздуховод имел статус повернут. Т.е., надо было сначала поставить решетку с воздуховодом, а затем повернуть вокруг оси.
majklp
Подскажите, как зафиксировать длину переходов на воздуховодах (например 300 мм). А то она постоянно разная. Сейчас версия MagiCAD 2010.11. На более ранних все было нормально.
Uskovas
Цитата(erzhan @ 20.4.2011, 11:16) *
Спасибо,что нашли мои труды,хоть кто нибудь сказал бы... dry.gif

я имел в виду спасибо

От души спасибо! Очень выручили!
sergey12
Почему-то не получается исправить цвета системы, в настройках стоит цвет для гор. воды - красный, холодной - синий, для воздуховода - зеленый. Вот только странно, гибкий шланг для воздуховода стал зеленым, как и насторено, но сам воздуховод из металла остался синим, не поменялся. Где может быть ошибка? MagiCAD 2010.11.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
sergey12
Цитата(sergey12 @ 3.4.2012, 19:34) *
Где может быть ошибка?

Вложил проект.
sergey12
Цитата(sergey12 @ 3.4.2012, 21:46) *
Вложил проект.

Нашёл. Оказывается в настойках проекта для цвета статуса системы стоял определённый цвет, постаивил "по системе".
олешка
Доброе утро форумчане! Работаю в Автокаде с помощью алклимы. Но вот взялся за изучение MagiCad 2011.11 !!! В данный момент изучаю "помещения" !!! Плохо то что мануал еще для этого МС не прислали.
И сразу же возникают множество вопросов может подскажите мне как их мне разрешить:
1. В МС нужно вводить все данные для расчетов такие как:
- материалы и виды стен, окон, дверей, перекрытий и т.п. (тогда как в алклиме множество вариантов материалов и видов есть)
2. Не понимаю как делать слоеные стены и перекрытия, (в алклиме все очень хорошо расписано, какой слой какой толщины)
3. Самому приходиться искать и вносить коэффициенты теплопередачи (в алклима все коэффициенты проставляет сама)
4. При определении параметров помещения не считается площадь и тепло потери. Не понимаю как рассчитываются тепло потери.
Расскажите мне пожалуйста как все это делается, если можете.
Заранее благодарен!!!
---
С уважение, Олег
heating
Цитата(олешка @ 10.4.2012, 10:53) *
Доброе утро форумчане! Работаю в Автокаде с помощью алклимы. Но вот взялся за изучение MagiCad 2011.11 !!! В данный момент изучаю "помещения" !!! Плохо то что мануал еще для этого МС не прислали.
И сразу же возникают множество вопросов может подскажите мне как их мне разрешить:
1. В МС нужно вводить все данные для расчетов такие как:
- материалы и виды стен, окон, дверей, перекрытий и т.п. (тогда как в алклиме множество вариантов материалов и видов есть)
2. Не понимаю как делать слоеные стены и перекрытия, (в алклиме все очень хорошо расписано, какой слой какой толщины)
3. Самому приходиться искать и вносить коэффициенты теплопередачи (в алклима все коэффициенты проставляет сама)
4. При определении параметров помещения не считается площадь и тепло потери. Не понимаю как рассчитываются тепло потери.
Расскажите мне пожалуйста как все это делается, если можете.
Заранее благодарен!!!
---
С уважение, Олег

1. Сразу забивается посчитанный коэффициент теплопередачи
2. Такое делать нельзя
3. А чего их искать? Посчитаийте сами или у конструкторов спросите. А так для каждого города и назначения помещения по ГСОП посчитать можно. или http://map.teploov.ru/
4. На рабочей панели room есть кнопка предпоследняя.
А так в мануале все написано с формулами как и что. Ну а переводчик найти не проблема.
Bombur
Подскажите, по трубопроводам водоснабжения. Можно ли отводы 90 гр. привести к ГОСТовским, точнее-радиус поворота.
Bombur
Поделитесь, у кого есть плагин под трубу ВГП (ГОСТ 3262-75), ЭЛЕКТРОСВАРНУЮ ТРУБУ (ГОСТ 10704-91).
Anatoliy_Valerevich
Цитата(Bombur @ 13.4.2012, 12:29) *
Поделитесь, у кого есть плагин под трубу ВГП (ГОСТ 3262-75), ЭЛЕКТРОСВАРНУЮ ТРУБУ (ГОСТ 10704-91).


Прочитайте внимательно мануал.
Такого плагина нет
Вот плагины которые есть для MagiCAD https://delivery.progman.fi/db_and_plugins....&hideMisc=1
IlyaProject
Такой вопрос. Можно ли изменить толщину линий объектов MagiCAD, вставленных внешней ссылкой в другой файл? Не меняя ничего в оригинальном файле.
shprot
Круто это Вы дали...а зачем? т.е. почему бы не поменять исходник. Как вариант создать свои стиль печати с критерием по цвету. Но по моему правильней поменять исходник.
alexius_sev
попробуйте через настройку стилей печати помудрить
IlyaProject
Да вот тут ситуация такая, что смежники используют мой чертеж, как подоснову. Точнее, им нужны расположения некоторых элементов, сделанных в MagiCAD. Им нужно, чтобы они при печати были тонкими линиями, мне - потолще. Мелочь, а приятно:-)
Насчет стилей печати - Спасибо, должно сработать!
феномен
Все привет!
А давно такие танцы с бубнами ввели для обновления баз магика. Решил проект сделать, думаю обновлю ка базу а тут какой то код активации просят ввести. Да и сайта program.ru теперь нет....давненько я сюда не захаживал. как теперь обновлять?
heating
Цитата(феномен @ 16.5.2012, 12:47) *
Все привет!
А давно такие танцы с бубнами ввели для обновления баз магика. Решил проект сделать, думаю обновлю ка базу а тут какой то код активации просят ввести. Да и сайта program.ru теперь нет....давненько я сюда не захаживал. как теперь обновлять?

А в самом магике выбрать путь к базам не локальный а интернет.
И с сайта все скачивается. <a href="http://clip2net.com/s/1VnNl"><img src="http://clip2net.com/clip/m0/1337159374-clip-6kb.png" alt="1337159374-clip-6kb"/></a>
Активация нужна для скачивания самого магика.
феномен
круто...спасибо..раньше по старинки скачал закинул в папку...красота tongue.gif
heating
Мож кто знает что за новая фишка появилась для скачивания авторизированным пользователям:
http://clip2net.com/s/1VofJ
glam
Цитата(heating @ 16.5.2012, 13:46) *
Мож кто знает что за новая фишка появилась для скачивания авторизированным пользователям:
http://clip2net.com/s/1VofJ


Осталось выяснить кто у нас тут авторизированный пользователь.
heating
Цитата(glam @ 16.5.2012, 17:03) *
Осталось выяснить кто у нас тут авторизированный пользователь.

МС2007 по любому!!! Может он и ответит при случае.
Bеликий
Коллеги, при попытке редактирования в моделере вылетает такая ошибка. Всё уже перепробовал, в чём ещё может быть проблема?
Кад 2010, меджик 2010.11
Anatoliy_Valerevich
Цитата(kornkorn @ 16.5.2012, 19:00) *
Коллеги, при попытке редактирования в моделере вылетает такая ошибка. Всё уже перепробовал, в чём ещё может быть проблема?
Кад 2010, меджик 2010.11



QPD файл проекта можно отредактировать только не выше в QPD Modeller 2008.5.
Bеликий
Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 16.5.2012, 18:05) *
QPD файл проекта можно отредактировать только не выше в QPD Modeller 2008.5.

А как тогда быть? Установить второй QPD Modeller не выше чем 2008.5?
Anatoliy_Valerevich
Цитата(kornkorn @ 16.5.2012, 19:18) *
А как тогда быть? Установить второй QPD Modeller не выше чем 2008.5?


Лови портативный http://rghost.ru/38054330
doctorrr
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли вывести таблицу расчетов сопротивлений для всей вентиляционной системы (со всеми ответвлениями), а не с какой-либо точки или участка? И по поводу обозначения...когда нажимаешь на свойства участка воздуховода есть следующие величины. Рполн. (полное давление), Рст.(статическое давление) и dPполн. - это давление данного участка? Заранее спасибо!!!