Цитата(Нкушник @ 12.2.2019, 20:19)

Некоторые проектировщики вместо переключателя используют контакторы
А результат тот же
Главное то, чтобы была гальваническая развязка между прямым пуском и ПЧ
А можно без САРКАЗМА размещать свои комментарии?
Еще раз по 57-1 : использование переключающего механически устройства влечет за собой массу нюансов: от недовключенного контакта, до запуска АД во время переключения - искрение, работа в неполнофазном режиме и тд и тп.
Использование механической ручной блокировки оправдано при аварийных работах на оборудование, так называемая "защита от дурака", устанавливается непосредственно у АД, с фиксацией в рабочем положение замком..
Так что коммутация с помощью контакторов значительно повышает надежность.
Использование для пуска от ПЧ контактора 57,2 подключения ПЧ до сети - прямая дорога до сокращения жизнедеятельности ПЧ и аварии. Подача 220в на кнопки тоже красиво.. 57KL -гениальное решение! кнопки вперед-назад для ручника - шедевр.. Не такое творение только в рамочку и на стенку, настроение поднимать..
Далее, 2-2:, параллельное подключение АД (более 2х) автоматически снимает электронную защиту каждого на ПЧ. управление коммутацией через биметалическую пластинку (коей является встроенная в витки обмотки АД) влечет несанкционированное включение при остывании, с вытекающими и втикающими... Ах, это не ваш шедевр.. простите..
Надеюсь 2,6,1 ваше? У вас понятие, что такое ПЧ имеется? или в вашем представление - это какой то контактор, но хитрый? И его обязательно нужно включать до сети допконтактором? аналог 57-1.
РГЧ1 - реле времени для подачи звукового сигнала, и последующим о пуске питателя?
Поделюсь для вас секретом (хотя тонкостей ПЧ 312 шнайдеровского не в курсе, но допускаю, что вполне реально), эта вся муть с контакторами, реле времени, доп реле и тд и тп влегкую решается силами самого ПЧ. Тогда в чем смысл вашего проектирования и наворотов со схемой?
Со всем уважением к Вам.. Все таки, или изучите матчасть по проектам, посидите над букварями по ПЧ ночами, либо прекратите использовать нароботки 80х годов в проектирование.. Куча лишнего не ведет к надежности системы...
Цитата(Нкушник @ 12.12.2018, 5:24)

Чтобы не было КЗ
Хде? то есть вполне допускается под нагрузкой вручную механическим переключателем переключать АД с ПЧ на сеть и обратно? Ну ничё, АД 5,5квт, оператор рядышком...
Тогда вопрос: а в чем глубокий смысл использования ПЧ на насосе? тупо переключить тумблер и он опа, заработал сам, причем на полную мощность без поддержания техпараметров, и ненадо на "цнопочки" жать? Надеюсь клиент остался доволен..