Цитата(sonsumerek @ 15.7.2020, 11:11)

Когда нарушают пункты добровольного применения, да?
С ходу не могу назвать пункты, которые может возникнуть необходимость нарушать.
Мне интересно ), поясните, если не трудно, примерами отступления от СП по наружке.
Зачем оно Вам, в наружке сломать голову можно.
Но, если хотите то:
Примеры:
СП 124.13330.2012.Цитата
9.3 При выборе трассы допускается пересечение жилых и общественных зданий транзитными водяными тепловыми сетями с диаметрами теплопроводов до 300 включительно и рабочим давлением 1,6 МПа при условии прокладки сетей в технических подпольях и тоннелях (высотой не менее 1,8 м) с устройством дренирующего колодца в нижней точке на выходе из здания.
В виде исключения пересечение жилых и общественных зданий транзитными водяными тепловыми сетями диаметром 400-600 мм допускается при выполнении требований раздела 6 и применении мероприятий в соответствии с приложением Д настоящих правил.
При выполнении этих же требований допускается устройство пристенного (пристроенного к фундаменту здания) канала, при этом устройство пристенных каналов ниже уровня фундаментов зданий не допускается.
Если же канал НЕ пристенный то:
Цитата
Приложение А. Таблица А3. - упрощённо - минимально допустимое расстояние от канала тепловой сети до фундамента здания - 2м
.
Иными словами - если у Вас канал запроектирован с приближением к фундаменту здания менее 2-м, но не касается его (непристенный), то Вы нарушаете п.9.3 (теперь он не обязателен), то Вы должны либо откорректировать своё решение, либо получить СТУ на это.
Дальше - если канал у Вас пристенный, то он должен быть:
Цитата
приложени Д. Таблица Д1 - Прокладка должна предусматриваться в проходных монолитных железобетонных каналах с металлоизоляцией или аналогичной изоляцией, обеспечивающей герметичность канала и ее сохранность при воздействии воды температурой 100 °С и давлением 0,5 МПа на протяжении 3 ч.
Предусмотреть конструкцию канала, обеспечивающую отвод случайных и аварийных вод на расстояние не менее чем на 5 м от фундамента здания
Водовыпуски диаметром 300 мм должны осуществляться из нижних точек канала за пределами здания в ливневую канализацию
При монтаже обязательна 100%-ная проверка сварных швов стальных труб теплопроводов
Запорная и регулировочная арматура должна устанавливаться за пределами здания
Теплопроводы в пределах здания не должны иметь ответвлений
Толщина стенки трубы в пределах здания принимается с коэффициентом 1,2 относительно расчетной в соответствии с [7]
В итоге - получив СТУ Вы можете всего это не делать.
__________
И этот же п.9.3 касается требований к транзиту по зданиям. А они не выполнимы в центре... а в Питере вообще всё лежит в полах!...
И тут тебе в помощь СТУ.
Было.
Плати и нарушай.
А п.9.4. касается "транзита" по больницам, садам и школам... а в советское время клали так, как клали...
И ТУТ тебе в помощ СТУ.
Было.
Плати и нарушай.
__________
Примеров много.
__________
Теперь эти пункты не обязательные.
Но я с Вами согласен же! и ИОВ успокаивает.